Bonjour,

je suis à la recherche d'une réponse introuvable sur le net....

nous sommes en train de réaliser notre projet de cuisine après notre déménagement et nous souhaiterions installer une hotte Falmec de décoration comme ça

https://www.myareadesign.com/fr/electromenager/hottes-design/ilot/falmec-hotte-maxi-ilot-mirabilia-manhattan-led-85-cm.3.78.46.gp.13321.uw

assez puissante car nous avons une open Space.

Vu que nous devons l'installer en mode évacuation avec la sortie des fumées dehors, nous aimerions comprendre si la hotte dispose d'un clapet anti-retour des fumées car c'est une info que je n'ai pas pu avoir ?

Merci pour votre aide.

Cyntia
A voir également:

1 réponse

stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 47
16 févr. 2016 à 12:32
bjr

il est interdit de raccorder votre hotte sur un conduit de cheminée servant a extraire des fumées de chaudière.
ceci étant interdit, aucune hotte n’est équipée de clapet anti retour pour les fumées.
sachez que si votre hotte est en route en même temps que votre chaudière, les fumées et dioxyde de carbone de la chaudière seront refoulées dans l'habitation.
dioxyde de carbone = plusieurs morts chaque année.

et en cas de soucis, vous ne serez pas couvert par vos assurance